无论什么电器选用导线,先要计算出工作电流,然后根据电流来选导线。
三相380v7.5kw电动机计算电流的公式如下:
i=p/√3ucosφη
i……电流a
p……功率w
u……电压v
cosφ……功率因数
η……效率
在不知具体数据时取cosφ=0.8,η=0.9,那么
i=7500/1.732×380×0.8×0.9=7500÷473.87
=14.8a
还有一种估算法,就是把三相380v电机的功率乘2得出电流值,7.5×2=15a。
知道了电流值可查表来确定用什么规格导线
根据表中数据如果是穿塑料管,应采用2.5平方的铜线允许通过电流18a>15a。
对常用的1、1.5、2.5、4、6、10、16平方7种规格导线,可分别乘10、9、8、7、6、5、4的倍率来得出导线允许通过电流,如下表
表中数据是铝线明敷安装,用铜线的话就是穿管使用数据,对照表中是采用2.5平方铜线,2.5×8=20a>15a,可见两种选用方法的结果都是用2.5平方铜线。
由于实际当中基本都是穿管使用,所以都采用了穿塑料管数据。
选好了导线再来计算可供多少距离?限制供电距离的因素是电压降,对电动机一般要求电压变化在5%以内,
380×5%=19v,380-19=361v,也就是允许电压降低19v,最终电动机端电压不应低于361v。19v是线电压的电压降,应换算到相电压也就是每根导线上的电压降△u,
△u=19÷√3=11v(相电压与线电压相差√3)
实际每根导线上的电压降可用公式△u=ir来计算,i是通过导线的电流,r是导线电阻。r又可用以下公式计算,r=ρl/s
r……导线电阻Ω
ρ……电阻率
铜在20ºc时为0.017,45ºc时为0.02,
l……导线长度(米)
s……导线截面积m㎡
把r=ρl/s代入△u=ir得△u=iρl/s,变换得导线长度计算公式
l=s△u/iρ
已知:s=2.5m㎡,△u=11v,i=15a,ρ=0.02
l=s△u/iρ=2.5×11/15×0.02=27.5÷0.3=91.6米
也就是当用2.5平方铜线时,可供距离为91.6米,实际还应考虑到接触电阻及感抗的电压降,应该可保证80米内,电动机端的电压不会低于361v。铜电阻率用了45ºc时的数据,是考虑到导线通电后会发热,如果用20ºc时的数据计算,结果是107.8米。
结论:7.5kw电机应采用2.5平方铜线,供电距离80米内。
( 养车用车网 https://www.yangcheyongche.com/)
奇瑞捷途汽车的空间利用率相当出色。以捷途X70为例,其后备箱容积达1260L,地面平整,后排座椅支持放倒,空间可利用率极高,装载能力强,能满足日常和长途旅行需求。第二排空间表现优秀,中间地台基本纯平,
要对比人保车险网上报价与其他公司,得从多个方面来看。先说保费,比如一辆新车购置价20万,投保项目包括车辆损失险、第三者责任险50万、全车盗抢险、车上人员险2万/座、玻璃单独破碎险、自燃、车损无法找到第
人保车险网上报价具有时效性。一般来说,车险提前报价时间最早不要超过上年保险期限结束前三个月。续保过早,保险公司无法生成保单。而车险续保时间最晚不能晚于保险期限结束日期,否则车辆“脱保”超过三个月,就不
人保车险网上报价与线下报价存在多方面区别。首先,价格上,网上报价因省去中间成本,通常比线下便宜15%左右。线下因业务员提成等因素,保险费用相对高些。其次,服务体验不同。网上购买不受时间地点限制,几分钟
人保车险网上报价是准确的。人保车险app是一款方便用户的移动端应用,能提供车险购买、理赔和查询等服务,报价功能便捷快速且准确。用户输入车辆基本信息,如车型、车牌号、行驶里程、购车时间等,选择保险险种,
想要获取准确的人保车险网上报价,您可以这样做。先了解人保车险的报价结构,它主要由基本保险,像车辆损失险、第三者责任险等,还有附加险,比如不计免赔险、玻璃单独破碎险等构成,同时优惠折扣也会影响报价。而影